السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
اليوم سوف يكون الجواب على الامتحان , اذ لدينا مضختان تعملان
بالتبادل حيث تعمل واحدة (4) ساعات وتعمل الاخرى بعدها وهكذا
لمدة (24) ساعة متواصلة .
ويكون تعيير الوقت عن طريق tmr 0 , tmr 3 حيث يبادل
التايمران الوقت بين المضختان كل واحدة لمدة اربعة ساعات
ويكون احتساب الوقت كالتالي 10*60*60*4=144000 وحدة
عد , وذلك لان التايمر يعد ب 10/1 من الثانية .
وهذان التايمران يوجد لكل منهما مدخلان الاول هو (START )
يبدأ العد , والثاني هو (RESET) يصفر التايمر , ففي حالة العد
يكون مدخل ال (RESET) مفتوحاً اما اذا اغلق فيصفر التايمر
اما بالنسبة الى التايمران tmr 1, @tmr 2 , فهما يحددان الوقت
في الانتقال من (ستار الى دلتا ) (star to delta) .
اما هذان فهما بمدخل واحد , عند الوصل يعد وعند الفصل يصفرالعد.
فكما هو معلوم فان عملية (star /delta) بحاجة الى ثلاثة
كونتاكتورات , وتايمر . ومفتاح( over load) ويتمثل ذلك في
( x0 , x1) , ومفتاح تحكم ويتمثل في (x2) , اما الكونتاكتورات
( K1A, K2A , K3A ) فتتمثل في (Y0 ,Y1 , Y2 ) بالتسلسل ,
هذا في المضخة الاولى , اما في المضخة الثانية (K1B , K2B ,
K3B ) فتتمثل في ( Y3 , Y4 , Y5 ) بالتسلسل ,وهناك لدينا
(Y6 ,Y7 ) واللواتي تمثلان حدوث عطل في المضخات اي
(OVER LOAD)
وهنا سوف ارفق المخططات كاملة من حيث التحكم بالطريقة العادية ,
والتحكم عن طريق ال (PLC) , ومخطط القوة , والاوامر بالكتابة .
وموضح لكل العناصر ما وظيفتها .
فان كان هناك توفيق فمن اللة وان كان هناك خطأ فمن نفسي .