المنتديات العلمية
الهندسة الكهربائية و الالكترونية => طاقة كهربائية- توليد و نقل و استثمار الطاقة الكهربائية => الموضوع حرر بواسطة: qasim13 في فبراير 06, 2008, 11:21:25 صباحاً
-
اخي العزيز
طرح موضوع حساب الانارة لمنزل من قبل احد الاخوان ولكن لم يكن هناك جواب على ذالك
حساب الانارة لمساحة معينة بابسط صورة تعطى في المعادلة التالية :
عدد وحدات الانارة = المساحة * الاستنارة مقسومة على عدد اللمبات * اللومن لكل لمبة* عامل الكفائة * عامل الصيانة
-
أمهلني يوم لأعطيك شرح مفصل وكامل مع رمسة مشروحة
-
soit a ecclairer un bureau de travail dont les dimensions sont:
-longeur=10m
-largeur6m
-hauteur=3m
-hauteur du plan de travail=0.8m
le plafond est tres clair, les mur sont clairs et le plan de travail est fonce (moyen).
ce locqal ne present aucun risque relatif a l'environnement. on demend de choisir les sources d'eclairage, le flux lumineux total et le nombre de luminaires implantation
solution:
l'eclairement qu'on peut adopter pour tel bureau est de 600 lux.
le systeme d'eclairage sera du type direct en utilisant des lumiaires suspendus a 40cmdu plafond.
le plan de travail utile,etait a 0.8m du sol la hauteur utile sera alors:
h=3-0.4-0.8=1.8m
et l'indice du local sera donne par la formule:
i= a*b/h(a+b)
i= 10*6/1.8(10+6)=1.5
indice de suspension J= 40/40+180
J retenue =1/3
coefficient de reflexion du plafond :80%
coefficient de reflexion des murs: 50%
coefficient de reflexion du plan utile:30%
J=1/3 , le facter d'utilisation UYsera 1.07
on admet un facteur de depreciation K=1.3
LA FLUX TOTAL SERA DONNE PAR LA FORMULE:
fT= E*S*K/U=600*60*1.3/1.07=43720HM
les appareils choisis etant des appareils normaux, le maximum d'ecartememe etre foyers sera:
l/h=1.5
l=h*1.5=1.8*1.5=2.7m
implantation des luminaires:
N=Ft/n*Flux d'une lampe = 43720/2*3450=6
nombre minimum de luminaires sur la longueur
10/2.7=3.7 soit 3 luminaires
nombre minimum de luminaires sur la larger:
6/2.7=2.2 soit 2luminaires
La figure montre la disponition proposrr des luminaires:
-
وهذه صورة ثانية
-
هذه ألصورة تحدد تفاصيل الغرفة