السلام عليكم
 ولو ان السؤال غير واضح ولكن بالعموم يتم اختيار المولدات حسب الاحمال الموجوده
 مع زياده مئويه طفيفه لاحمال المستقبل
ويتم الاختيار ايضا اذا كان موقع المولده خارجي او داخلي اي من النوع المفتوح او الكاتم
 ونوعية اشتغال المولد هل هو ذاتي بمجرد انقطاع التيار الكهربائي او يدوي واذا كانت مولده واحده او اكثر ونظام التزامن وتقاسم الاحمال واي معلومه انا حاضر

2
السلام عليكم
ان عمل ال magnitic oick up هو لتوليد فولتيه ac بتردد عالي وفواتيه تتراوح بين 18ال 30 فولت وهذه مع الفوت المستمر القادم من البطاريه تدخل الى الcontrol speed card ويأتي حاصل المعادله في نقاط تغذية الActuatureحيث تتولد فولتيه تتناسب والحمل الموجود على المولد
 وانا حاضرلاي استفسار وبالرسوم اذا تطلب الامر