14
« في: مايو 12, 2004, 09:02:11 صباحاً »
بسم الله الرحمن الرحيم
لحساب الحمل في موقع:
من المعلوم أن كل جهاز كهربائي مكتوب عليه استطاعته
فما عليك إلا أن تجمع الاستطاعات المحتملة ثم تقسمها على فرق الكمون الذي ستطبقه على الموقع لتعرف شدة التيار الذي سيمر في القواطع فتختار القاطع المناسب .
وإليك هذا المثال :
موقع فيه ثلاث غرف ومطبخ وحمام فيه الأجهزة التالية :
1- ثلاث مكيفات ثلاث آلاف وحدة لكل مكيف مجموعها =9000 وات
2- سخان ماء للحمام والمطبخ العدد اثنان = 2 × 1500 = 3000 وات
3- تلفزيون عدد 3 متوسط 200 وات لكل واحد = 600 وات
4- كمبيوتر ولواحقه متوسط حمل 200 وات = 200 وات
5- إنارة 20 وحدة إنارة لكل واحدة 50 وات = 1000 وات
6- غسالة نصف حصان 375 وات تقريبا = 400
7- ثلاجات عدد 2 كل واحدة نصف حصان تقريبا = 800 وات
8- فرن كهربائي 3000 وات
9- مكرويف 1500 وات
مجموع الأحمال 19500 تقريبا 20000
فإذا كانت خطوط التغذية ثلاثية الأطوار لكل طور 110 وات هذا يعني أننا نجري العملية التالية :
20000÷ 220 = 91 أمبير نضرب ب 2 ثم نقسم على 3 = تقريبا = 60 أمبير
وهذا يعني أنك بحاجة لأن تطلب من الشركة قاطع ثلاثي الأطوار قوته 60 أمبير
أو عداد 60أمبير وهذا سيكون بدون أخطار إذا لم يعمل الموقع بطاقته العظمى
وهو معرَّض لارتفاع حرارة القاطع إذا اشتغل الموقع بطاقته العظمى وخاصة في فصل الصيف ولذلك يفضل أن تطلب قاطع 70 أمبير ( طبعا ثلاثي ) لكي لا تقع في المشاكل
أما إذا أردت أن تشغل هذا الموقع على المولد الكهربائي فسأجيبك لاحقا , حسب الظروف