لدينا مولد كهرباء بقدرة 2 ميجا وات عليه احمال متغيره فعندما يصل الحمل الى قيمه كبيره- والحمل الثابت صغير - ثم يزال هذا الحمل المتغير كمثال احمال الرافعات تصل قيمه البور الى قيم سالبه اي ريفيرس بور فما تاثير هذه القدره العكسيه على كلا من الحمل والمولد

أغسطس 05, 2004, 12:15:16 مساءاً
رد #1

power_guy

  • عضو مبتدى

  • *

  • 7
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
سؤال
« رد #1 في: أغسطس 05, 2004, 12:15:16 مساءاً »
اهلا اخي
مشكلة القدرة الراجعه او البور ريفيرس تعد مشكله شائعه
والريفيرس بور لا تؤثر على المولد اكثر من انها تؤثر على البرايم موفر او ماتور بدء التشغيل وقد تسبب له مشاكل خطيره لذا ينصح ان يكون لديك حمايه من الريفيرس بور عباره عن قاطع او CB يحمي ماتور بدء التشغيل لو حصل ريفيرس بور

بالنسبة لتأثيره على الحمل حاليا لا اعلم وسأحاول ان ابحث لك باذن الله

ملاحظه اخيره وهي ان وجود القدرة الراجعه تجعل من المولد يدخل في وضعيه الموتور يعني يصبح آخذا قدره من الشكبة وليس معطيا كما في حالته الطبيعيه '<img'> وتسمى بالانجليزي MOTORING MODE