Advanced Search

المحرر موضوع: سؤال في الاضاءة  (زيارة 2894 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

مارس 17, 2005, 02:23:39 صباحاً
زيارة 2894 مرات

nader76

  • عضو مبتدى

  • *

  • 1
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
سؤال في الاضاءة
« في: مارس 17, 2005, 02:23:39 صباحاً »
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندى سؤال فى الاضاءة عبارة عن مسألة ابحث عن حلها والمسألة هي:
صالة مساحتها 10×40متر مربع يراد اضاءتها بقوة 100ليومن/متر مربع (لاكس) بلمبات كفاءتها 14 ليومن/وات المطلوب حساب عدد اللمبات وقدرتها اذا كان معامل الاستفادة من الأضاءة 0.4
فهل اجد من يساعدني فى حلها
ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا

يوليو 08, 2005, 03:32:36 مساءاً
رد #1

خضر كتيلة

  • عضو مساعد

  • **

  • 107
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • 2
سؤال في الاضاءة
« رد #1 في: يوليو 08, 2005, 03:32:36 مساءاً »
الأستضاءة الكلية = 40000 لومن
40000 / 14 = 2858 واط وهو مجمل الأستطاعة المطلوبة من هذا النوع من اللمبات .
فلو فرضنا أن المبة هى100 واط فيكون العدد الأجمالي هو 29 لمبة تقريباً توزع في المساحة بالتساوي وهو العدد المطلوب في حال كان معدل الأستفادة 100 % .
ولما كان معدل الأستفادة يساوي 40 % فقط ، فيكون :
29 / 40 % = 72 لمبة تقريباً .



أمجاد يا عرب أمجاد " ههههههههههههههههه "

سبتمبر 07, 2006, 01:14:50 مساءاً
رد #2

حيدر العيداني

  • عضو مبتدى

  • *

  • 1
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
سؤال في الاضاءة
« رد #2 في: سبتمبر 07, 2006, 01:14:50 مساءاً »
السلام عليكم
يجب تحديد أرتفاع الصالة.
ليتم بعد ذلك أجراء الحسابات لتحديد عدد تراكيب الأنارة المطلوبة.
واستطيع أنشاء الله المساعدة في هذا الموضوع
حيدر العيداني

فبراير 06, 2008, 03:52:04 مساءاً
رد #3

qasim13

  • عضو مبتدى

  • *

  • 8
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
سؤال في الاضاءة
« رد #3 في: فبراير 06, 2008, 03:52:04 مساءاً »
اخي الفاضل
تحتاج الى 74 وحدة انارة مفردة