Advanced Search

المحرر موضوع: كيفية حساب الانارة  (زيارة 4680 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

فبراير 06, 2008, 11:21:25 صباحاً
زيارة 4680 مرات

qasim13

  • عضو مبتدى

  • *

  • 8
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
كيفية حساب الانارة
« في: فبراير 06, 2008, 11:21:25 صباحاً »
اخي العزيز
طرح موضوع حساب الانارة لمنزل من قبل احد الاخوان ولكن لم يكن هناك جواب على ذالك
حساب الانارة لمساحة معينة بابسط صورة تعطى في المعادلة التالية :

     عدد وحدات الانارة = المساحة * الاستنارة  مقسومة على عدد اللمبات * اللومن لكل لمبة* عامل الكفائة * عامل الصيانة

أبريل 22, 2009, 01:55:17 مساءاً
رد #1

youghi

  • عضو مبتدى

  • *

  • 6
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
كيفية حساب الانارة
« رد #1 في: أبريل 22, 2009, 01:55:17 مساءاً »
أمهلني يوم لأعطيك شرح مفصل وكامل مع رمسة مشروحة
m.y

أبريل 24, 2009, 11:23:00 صباحاً
رد #2

youghi

  • عضو مبتدى

  • *

  • 6
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
كيفية حساب الانارة
« رد #2 في: أبريل 24, 2009, 11:23:00 صباحاً »
soit a ecclairer un bureau de travail dont les dimensions sont:
-longeur=10m
-largeur6m
-hauteur=3m
-hauteur du plan de travail=0.8m
le plafond est tres clair, les mur sont clairs et le plan de travail est fonce (moyen).
ce locqal ne present aucun risque relatif a l'environnement. on demend de choisir les sources d'eclairage, le flux lumineux total et le nombre de luminaires implantation
solution:
l'eclairement qu'on peut adopter pour tel bureau est de 600 lux.
le systeme d'eclairage sera du type direct en utilisant des lumiaires suspendus a 40cmdu plafond.
le plan de travail utile,etait a 0.8m du sol la hauteur utile sera alors:
  h=3-0.4-0.8=1.8m
et l'indice du local sera donne par la formule:
   i= a*b/h(a+b)
   i= 10*6/1.8(10+6)=1.5
  indice de suspension J= 40/40+180
J retenue =1/3
coefficient de reflexion du plafond :80%
coefficient de reflexion des murs: 50%
coefficient de reflexion du plan utile:30%
   J=1/3 , le facter d'utilisation UYsera 1.07
on admet un facteur de depreciation K=1.3
LA FLUX TOTAL SERA DONNE PAR LA FORMULE:
    fT= E*S*K/U=600*60*1.3/1.07=43720HM
les appareils choisis etant des appareils normaux, le maximum d'ecartememe etre foyers sera:
        l/h=1.5
        l=h*1.5=1.8*1.5=2.7m
  implantation des luminaires:
      N=Ft/n*Flux d'une lampe = 43720/2*3450=6
nombre minimum de luminaires sur la longueur
  10/2.7=3.7 soit 3 luminaires
 nombre minimum de luminaires sur la larger:
   6/2.7=2.2 soit 2luminaires
 La figure montre la disponition proposrr des luminaires:
m.y

أبريل 24, 2009, 11:26:44 صباحاً
رد #3

youghi

  • عضو مبتدى

  • *

  • 6
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
كيفية حساب الانارة
« رد #3 في: أبريل 24, 2009, 11:26:44 صباحاً »
وهذه صورة ثانية
m.y

أبريل 24, 2009, 11:29:56 صباحاً
رد #4

youghi

  • عضو مبتدى

  • *

  • 6
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
كيفية حساب الانارة
« رد #4 في: أبريل 24, 2009, 11:29:56 صباحاً »
هذه ألصورة تحدد تفاصيل الغرفة
m.y